xk19871112 2014-12-23 20:57:51 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1215查看 8回答
板负筋的设置问题
如图,板负筋设置应选哪个?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,板负筋设置应选哪个?
答:两个都应选择,平板时,选择第一个,高低板时选择第二个。
2014-12-23 21:27:58
-
这两个分别是边梁跟中间梁的处理节点,都是有的
2014-12-23 21:19:09
-
板负筋,如果在板边时选择图a设置,如果属于中间支座并且梁两侧板存在高差时(板顶不是平的)选择图b设置。至于锚固长度都是一样的都必须满足一个锚固长度。
在负筋锚入支座长度那个设置不需要设置的第29项应改为一个锚固长度。负筋布置后软件自动识别制作的宽度按规范计算弯折长度。
如下图
2014-12-23 21:21:38
-
此截图中截图中的左侧为板负筋的边支座时用,右侧的为板负筋的中间支座时用的.两个都要用的.
2014-12-23 21:49:09
-
a是边支座的受力筋,b是中间支座受力筋
2014-12-23 22:48:17
-
图a是边跨板板面负筋的设置;图b是中间跨当板板面高差时的负筋设置
2014-12-24 00:02:23
-
2014-12-24 04:52:41
-
答:截图只是个节点做法,不是你选那个。说不定你的图纸就没这种现象,也就不用设置了。仔细看一下说明,你就会明白的。说明是这么说的,板顶负筋要伸至梁外皮1(我的截面),够锚固长度就同2(我的截面标注),不够再向下弯,直至够锚固长度。不知你的负筋有多粗,梁有多宽,如果500的梁宽,12的负筋,锚固长度是348,所以就不往下弯,弯折板厚减两个保护层就可以了。如果你的梁宽200,16的负筋,锚固长度是464,那弯折长度就是264.当HPB300钢筋时,钢筋另设弯钩。意思就是说,负筋用一级钢时,不但要有弯折,端头还要有弯钩。你的图纸梁多宽,负筋多粗,你计算一下,需要调再调,不需要就不调了,调整弯折长度方法,选中要调的负筋,在属性里编辑弯折长度即可。
2014-12-24 10:48:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看