2298973793@qq.com 2014-12-24 09:08:27 | 山东省 安装 | 779查看 4回答
进户暖气管算量问题
1、结合系统图怎么算进户暖管的长度? 2、标高0.3、0.6什么意思进出水的管子不在一个水平面吗? 3、进出户管子长度及画蓝框的热力入口怎么算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、结合系统图怎么算进户暖管的长度?室外按1.5米加上高差再加平面图纸长度
2、标高0.3、0.6什么意思进出水的管子不在一个水平面吗?
是的,有高差 3、进出户管子长度及画蓝框的热力入口怎么算?热力采暖入口图纸应该标明选用的图集,你需要根据图集提供的采暖入口配置,分别选取定额(采暖入口装置由不同型号和功能的阀门组成)
2014-12-24 09:51:35
-
1、系统图只能计算管道的标高,还是要参照平面图计算进户暖管的长度。
2、标高0.3、0.6的意思是进出水的管子不在一个水平面。
2014-12-24 09:48:04
-
1、结合系统图怎么算进户暖管的长度;
2014-12-24 10:16:50
-
1、结合系统图进户暖管的长度是从管道入口外墙皮以外1.5m或距室外第一个阀门井的尺寸为室内管道,管道进入室内后要根据管道标高计算垂直长度(供水管=1.4+0.3,回水管长度=1.4+0.6),水平按平面尺寸计算。
2、标高0.3、0.6是指进供水管标高为0.3m,回水管标高为0.6m,供回水管子不在一个水平面。
3、进出户管子长度按问题1回复计算,画蓝框的热力入口按标准图集做法计算(要计算阀门、过滤器、温度计、压力表、调节阀、流量计等设备)。
2014-12-24 11:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看