关于消防报警系统图的问题,新手求教!!
以2F为例,从上到下水平方向依次是控制线、电源线、信号线、广播线和电话线? 各楼层的上述每根线是不是在竖井中单独布置? 广播有两个输入模块是不是对应信号线和广播线? 声光报警器有两个输入模块是不是对应信号线中声音信号和光信号?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,以2F为例,从上到下水平方向依次是控制线、电源线、信号线、广播线和电话线?
依次为:火灾多线控制线、电源线、信号线、广播线和电话线。
2,各楼层的上述每根线是不是在竖井中单独布置?
1)信号线:从竖井的干线中,接头引出至各个楼层,但是当信号点为超出所有设备单回路信号点位时,需要单独布置信号线回路(如1~10层,信号点位245个点位,那么11~以上层的信号线需要从消控中心单独布置信号线回路过来);其实可以看你的系统图里,因为有画圆点的.,就表示这里井内是1根线的,主要是按回路分的。
2)电源线:井内是1根的,具体根据整个系统的表示来看。
3)控制钱:每根单独布置的。
4)广播线:根据系统的布置,你图中井内是1根线,广播模块是每层1个的,主要是满足火灾报警时的上下层的联动广播要求的。
5)电话线:一般是同根线串联的,除非建筑结构上不满足同根线布线要求时,才再加线布置的。
3,广播有两个输入模块是不是对应信号线和广播线?
是的,主要满足火灾时上下岭层的火警信号输出的,满足消防规范。
4,声光报警器有两个输入模块是不是对应信号线中声音信号和光信号?
不是你这样理解的;你图例的声光报警器是带地址码的,说以需要信号线与电源线的。
也有不需要地址码的声光报警器,直接一根电源线就可以了。具体看系统要求。
2014-12-26 12:37:27
-
各楼层的上述每根线是不是在竖井中单独布置?从竖井的干线中,接头引出至各个楼层,但是当信号点为超出所有设备单回路信号点位时,需要单独布置信号线回路(如1~10层,信号点位245个点位,那么11~以上层的信号线需要从消控中心单独布置信号线回路过来)
广播有两个输入模块是不是对应信号线和广播线?1F一个广播模块,2F一个广播模块,你图纸中设计是单层一个广播模块,广播模块接入是信号线+电源线,模块出线至广播才是广播线。如下图。
声光报警器有两个输入模块是不是对应信号线中声音信号和光信号?不是的,声光报警解法很多,有些不需要模块(自带地址码),有些需要模块,需要询问厂家,按他的建议寻求施工中布线最省,最省钱的方法,只要满足使用功能即可。如果装模块的话接入24V电源+信号线
2014-12-26 09:22:35
-
2F为例,从上到下水平方向依次是控制线、电源线、信号线、广播线和电话线? 是的
各楼层的上述每根线是不是在竖井中单独布置?从图上上都是底层到顶层都是一根,每层在分线箱接线
广播有两个输入模块是不是对应信号线和广播线?声光报警器有两个输入模块是不是对应信号线中声音信号和光信号?
那是输入输出模块,是一个模块