逝水无痕 2014-12-25 17:38:30 | 江苏省 安装 | 1433查看 3回答
关于电缆的计算
图一图二是江苏2013定额,电缆敷设长度。想问下大家,假如如图三所示,YJV22-4*70电缆从室外到AA1配线箱。那么计算电缆长度的时候,除了规定的长度以外,还要计算哪些附加长度呢。我觉得要加序号2,电缆进入建筑物,序号5电力电缆终端头,以及序号7电缆进入控制柜的附加长度,然后总长度乘以序号1,1.025的系数。我的说法对吗,谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预留的电缆终端头不应该再乘以1.025的系数
2014-12-26 10:26:53
-
我觉得是电缆长度=(图纸设计长度+序号2+进入箱柜预留长度)*1.025。
序号5电力电缆终端头不应该再计入。
2014-12-26 09:28:29
-
假如如图三所示,YJV22-4*70电缆从室外到AA1配线箱。那么计算电缆长度的时候,电缆长度=(图纸设计长度+进入箱柜预留长度+电缆头预留长度)*1.025.
我觉得要加序号2,电缆进入建筑物,序号5电力电缆终端头,以及序号7电缆进入控制柜的附加长度,然后总长度乘以序号1,1.025的系数。你的咧正确。
2014-12-25 18:47:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看