ffgg 2014-12-26 15:34:51 | 广东省 安装 | 13450查看 5回答
电箱出来的线是先进灯具,再返回开关,还是先进开关
一、为什么L线(火线)先要从电箱拉到很远的灯具(其间经过开关,但却绕过开关),到达灯具后,但不与灯具连接,然后返回到开关,再从开关返回到灯具,才连接灯具? 二、可否三根线一并进到开关,但N线、与PE线绕过开关不与开关连接,然后从开关出来接到灯具? 求老师回答,按正规施工,是第一种,还是第二种
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、为什么L线(火线)先要从电箱拉到很远的灯具(其间经过开关,但却绕过开关),到达灯具后,但不与灯具连接,然后返回到开关,再从开关返回到灯具,才连接灯具?二、可否三根线一并进到开关,但N线、与PE线绕过开关不与开关连接,然后从开关出来接到灯具?求老师回答,按正规施工,是第一种,还是第二种
答:正常施工是第一种。一般灯具在顶棚,开关在墙上,进入灯具的是两根管,进入开关的是一根管。所以说一般正常施工是用第一种。有个别确实灯具和开关距离比较远,设计会在距开关处设置接线盒,解决线、管重复浪费。
2014-12-26 22:10:37
-
你好:正常的施工是第一种。如果方便到施工现场看看和施工的师傅多沟通下就清楚了。开关是在墙中灯具是在棚上,如果先到开关就要产生两根立管施工很不方便的,所以都是采用第一种方案施工的。
2014-12-26 21:41:24
-
正规施工是第一种,建议你多去工地实地看一下
2014-12-27 08:28:53
-
一、为什么L线(火线)先要从电箱拉到很远的灯具(其间经过开关,但却绕过开关),到达灯具后,但不与灯具连接,然后返回到开关,再从开关返回到灯具,才连接灯具?
这种布线确实是有些绕,一个人一个思路。
二、可否三根线一并进到开关,但N线、与PE线绕过开关不与开关连接,然后从开关出来接到灯具?
正常的布线就如你所说,按正规的施工工艺是第二种。
2014-12-26 20:35:37
-
第一种施工方法是正确的,符合施工规范要求,一般设计也要求是这么设计的,原因是当火、零、线都进开关,容易发生断路且检修开关时发生触电情况。所以(零火不共进开关,强制性要求)
第二种情况在施工图纸设计中也经常见到,一般在地下室车库照明和楼梯照明中见到,但是这种施工并不符合实际施工规范,设计是为了方便施工且省线,在实际施工中并不提倡,建议先找甲方确认,特别评杯工程特别注意。
当实际真的发生了第二种施工方法,那么要注意1、开关盒子中的零线、火线各自并线的地方胶布一定要缠好;2、线分开关盒两边,别扭在一起推进开关盒;3、开关面板螺丝固定时候注意螺丝别顶破电线绝缘皮
2014-12-27 08:58:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看