逝水无痕 2014-12-26 17:29:54 | 江苏省 安装 | 696查看 2回答
.电缆预留的疑问问题
图一是江苏2013新定额电缆的预留长度说明。现在在计算电缆的长度,有疑问。如图一,序号7和序号8两者有什么区别?什么时候是计算高加宽,什么时候是计算2M。低压配电箱、集中电表箱以及照明配电箱是上面哪一种情况。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
盘下进线时预留2m,上部进线时预留按高+宽计算
2014-12-27 08:32:14
-
如图一,序号7是指电缆进入控制屏、保护屏和模拟屏电缆预留长度,因为这类的屏的箱体尺寸属于非标准尺寸,所以要按屏的(宽+高)考虑预留长度;序号8是指电缆进入高低压柜、箱、盘预留长度,因为高低压箱柜的箱体尺寸国家有标准尺寸,所以按标准柜体尺寸考虑2m预留长度就能满足箱柜的接线。
属于集中控制的屏、盘时是计算高加宽,属于高低压柜、箱时是计算2M。
低压配电箱、集中电表箱以及照明配电箱是上面序号8的情况。
2014-12-26 21:03:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看