逝水无痕 2014-12-29 17:37:25 | 江苏省 安装 | 1617查看 2回答
呼叫报警装置
一个系统图,如图一所示,其DJMB2-1.5/0.5 220V/36V,这个是表达什么意思呢。2,其呼叫报警装置的线路图是不是和插座的线路图类似呢,如图三。3,声光报警装置以及按钮需要计算接线盒吗。两者分别属于什么类型的接线盒呢(根据江苏定额分为,灯具盒和开关盒)。谢谢大家的回答。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,一个系统图,如图一所示,其DJMB2-1.5/0.5 220V/36V,这个是表达什么意思呢。
答:是安全变压器,输出的是36V安全电压。
2,其呼叫报警装置的线路图是不是和插座的线路图类似呢,如图三。
答:是。
3,声光报警装置以及按钮需要计算接线盒吗。两者分别属于什么类型的接线盒呢(根据江苏定额分为,灯具盒和开关盒)。
答:墙上的接线盒,采用开关盒。
2014-12-30 09:20:57
-
一个系统图,如图一所示,其DJMB2-1.5/0.5 220V/36V,这个是表示行灯变压器,主要是给电梯井道、工作井道等人容易接触到的照明,DJMB2-500VA这个就是国内通用型号JMB行灯变压器容量1500~500VA,AC220V降压为AC36V。
2,其呼叫报警装置的线路图是和插座的线路图类似呢,如图三。
3,声光报警装置以及按钮需要计算接线盒的。两者分别属于普通开关插座类型的接线盒,(根据江苏定额分为,灯具盒和开关盒)。
2014-12-30 00:10:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看