rena 2014-12-29 19:22:12 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1274查看 3回答
关于河南地区暗柱和剪力墙的套项的问题
一般图形里面设置的计算规则,暗柱和剪力墙是按照默认的还是需要修改,若要修改,怎么修改,下图为图纸,一般该怎么套子目,暗柱剪力墙,暗柱不能套矩形柱吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般图形里面设置的计算规则,暗柱和剪力墙是按照默认的还是需要修改,若要修改,怎么修改,下图为图纸,一般该怎么套子目,暗柱剪力墙,暗柱不能套矩形柱吗
暗柱、暗梁都属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分,所以在算量软件中不需要定义暗柱、暗梁画图布置的,暗柱的位置画上剪力墙即可,所以不存在修改暗柱与剪力墙的扣减关系的。剪力墙结构中的暗柱只能套剪力墙相关的子目计算,不能套矩形柱子目计算的。
在钢筋软件中,暗柱、暗梁是需要定义构件画图布置的,否则计算的钢筋就不正确了,注意暗柱的位置同样需要画上剪力墙的,注意导入算量软件时,就不会出现房间不封闭的现象了。
2014-12-30 08:13:38
-
已采纳
一般图形里面设置的计算规则,暗柱和剪力墙是按照默认的还是需要修改,若要修改,怎么修改,下图为图纸,一般该怎么套子目,暗柱剪力墙,暗柱不能套矩形柱吗?
答:我也是河南的,图形里面的计算规则一般不需要修改,但要详细看图纸设计以及一些节点的说明,有些是和计算规则不一样的就需要修改了。
暗柱是剪力墙的加强带,它是属于剪力墙的一部分,在钢筋中需要定义它的属性,因为牵着到钢筋的特殊算量。而在图形中它就是剪力墙。当你画完钢筋导入图形中时需要将暗柱转换为墙,有个柱转墙功能就是用在这的。
至于套子目,它本身就是属于墙构件,所以跟随墙的子目套就行了。
2014-12-29 20:35:56
-
已采纳对于图形算量,全国没有一个省有规定暗柱怎么套定额的说法,暗柱是剪力墙约束边缘构件,他的性质就是剪力墙,在图形算量里是不存在暗柱的,全部是剪力墙,所以也就全部执行剪力墙定额的
2014-12-29 22:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看