莘莘 2014-12-29 22:28:50 | 广东省 土建 | 9202查看 4回答
算里脚手架包含电梯井脚手架
1.算里脚手架是不是要扣掉包含电梯井脚手架面积?(套定额子目脚手架不同的) 2.定额没有活动脚手架子目? 3、什么情况下套单排脚手架?(砌筑室内墙体及抹灰套里脚手架还是单排脚手架0
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
里脚手架是按建筑面积计算的,不用扣电梯井脚手架面积,电梯井脚手架是以座计算的
砌筑室内墙体及抹灰是套里脚手架
套单排脚手架,如围墙、建筑面积以外独立柱等。
活动脚手架是对单独装饰的,且层高在3.6m以内,详见广东省建筑与装饰工程综合定额P1206页22.2.9~22.2.112014-12-30 00:16:19
-
不包括,电梯井有专门脚手架的
层高3.6以内套单排,层高3.6以上套双排
2014-12-29 22:38:28
-
里脚手架是按建筑面积计算,你要根据其所处位置进行计算;活动脚手架是对单独装饰时,所计算的工程量;单排脚手架是对计算围墙、石墙砌筑时计算的脚手架。建议你从定额的计算规则去了解,毕竟这也无法用几个文字就可以说明清楚的。
汤老师啊,定额规则是不同的。
2014-12-29 22:42:21
-
不用扣的,当时你跟班组结算时需要扣除,毕竟里面是没有搭设里脚手架的
2017-03-14 11:28:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看