937491291@qq.com 2014-12-30 14:04:33 | 山东省 安装 | 6772查看 2回答
变压器保护屏调试应该套什么定额?
里面包含了速断过流,低电压,闭锁重合,闭锁快切,轻重瓦斯,差动及光纤差流保护该怎么套定额啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
变压器保护屏是变压器继电保护功能装置屏, 里面有瓦斯保护装置,差动保护装置,过流保护,低电压保护,有的是将这些保护功能集成在一块"线路测控保护装置中", 这些保护的动作结果都是切断断路器开关,调试内容包括:变压器.断路器.互感器.常规保护装置等,一二次回路的调试及整套传动试验. 以每个电压侧有一台断路器台数为准,多于一个断路器可另套送配电系统调试. 过电流和低压电保护动作于跳闸,瓦斯保护动作于轻瓦斯信号,重瓦斯跳闸, 差动保护是利用变压器前和变压器后两侧的电流比对变压器相间短路或地故障,动作于跳闸 , 构成这些保护的二次电气设备为电流互感器,测量仪表和二次回路等. 闭锁快切和闭锁重合闸可能是辅助功能,配合备自投时,闭锁合闸的.具体看原理图纸.
在上面交流吧,我水平也不行.
2014-12-30 14:13:09
-
变压器保护屏调试应该套什么定额?里面包含了速断过流,低电压,闭锁重合,闭锁快切,轻重瓦斯,差动及光纤差流保护该怎么套定额啊? 变压器保护屏调试的过程即是变压器系统调试。包括该系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路试验。变压器高压侧的绝缘子、电缆试验亦包括在变压器系统试验之内,绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。
2014-12-30 14:47:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看