逝水无痕 2014-12-30 17:49:44 | 江苏省 安装 | 1182查看 6回答
关于穿管的疑问
如图一是图纸说明,本工程的照明回路为 BV-2.5 穿管敷设, 3 根穿 SC20, 4-6 根穿SC25, 6 根以上分管敷设。我看了下系统图,其应急照明是4根2.5的线,后面却是SC20的管子。这样设计对吗。我应该按照系统图来计算吗。谢谢大家
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:设计说明是错误的,BV -2.5mm2的导线2~3根用SC15的管,4~6用SC20的管。但系统图标注4*2.5用SC20的管是正确的。六根以上分管敷设是正确的,规范规定管内的导线不得多于七根。
2014-12-30 19:03:16
-
按规范可以按穿SC20计算
2014-12-30 18:04:30
-
按设计说明铺设SC25的管。
2014-12-30 18:36:21
-
系统图,其应急照明是4根2.5的线,后面却是SC20的管子。这样设计对,不差1根线啦。
2014-12-30 18:04:37
-
按系统图,其实施工中就穿一根管子的,有时候一根SC20管子中穿10根NH-BV-2.5都行。
2014-12-31 13:49:40
-
设计说明是最正确的,应该按设计说明计算管径。
2014-12-30 18:16:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看