消防引上线问题
1、请问消防线路从一楼开始消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮引上线一直引到顶楼吗? 2、但是系统图里面每一层的线路都是从电井的接线端子箱引出来的,应该按那种计算工程量?问题补充:1、消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮既然是通过引上线到各层,但是系统图里面二层以上的也是从每层的接线端子箱引线到消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮的,这样系统图和平面图不是就矛盾了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从截图看,消防“消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮”线路从一楼开始引上线一直引到顶楼。
2、但是系统图里面每一层的线路都是从电井的接线端子箱引出来的,“消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮”线路从电井引出到首层“消火栓报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮”处,然后从一层到顶层是沿墙面引上的。应该按沿墙面引上计算工程量。
2014-12-31 09:10:18
-
截图范围太小,看不清楚
2014-12-31 09:01:55
-
这个得具体看图纸。首先,你得知道每个设备里面接的都是些什么线。消火栓里面有信号线和消火栓启泵线。信号线是按回路分的,接到消控室。而启泵线是直接接到泵房的,不分回路。有时候消火栓线直接从本层消火栓直接引到上一层的消火栓,不经过端子箱,信号线是从其他前端设备引来的。也有的整层设备较少全是一个回路,信号线和启泵线一起直接引上。这具体要看情况。