随缘 2014-12-31 11:41:22 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2069查看 6回答
在钢筋算量中,画的基础梁原位标注于图纸相反怎么办
在钢筋算量中,画的基础梁原位标注于图纸相反怎么办 意思就是说画好基础梁后,图纸中的原位标注和基础梁的原位标注相反的,这个应该怎么处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在钢筋算量中,画的基础梁原位标注于图纸相反怎么办 意思就是说画好基础梁后,图纸中的原位标注和基础梁的原位标注相反的,这个应该怎么处理
答:构件转换功能,把它翻转,再汇总计算。(承台梁)
2014-12-31 12:23:06
-
基础梁与其它梁受力不一样,布筋也不一样,锚固长度也不一样,所以你要重新标注才行,不然结果不一样。不过差距不是很大。精确的话还是重来好。
2014-12-31 12:07:20
-
应该按图纸输入
2014-12-31 15:25:00
-
框选要变换的梁,然后用构件转换功能处理即可解决
2014-12-31 12:31:02
-
只能通过导入图纸,重新识别原位标注来处理了
2014-12-31 11:50:07
-
在钢筋算量中,画的基础梁原位标注于图纸相反怎么办 意思就是说画好基础梁后,图纸中的原位标注和基础梁的原位标注相反的,这个应该怎么处理
在钢筋算量中,画的基础梁原位标注与图纸相反,把图纸中的上部钢筋和下部钢筋在软件中分别在下部和上部钢筋中输入,与图纸中相反位置输入,就可以了.
2014-12-31 13:09:50