逝水无痕 2014-12-31 15:49:42 | 江苏省 安装 | 16392查看 4回答
关于无端子外部接线个数
嵌入式照明配电箱1AL的系统图如图一所示,一共有9条回路。如图三,审计算的工程量是18个端子。我有点疑问想问大家。1,我根据18个端子,推导了下,他是算了M3到M8回路,一个回路3根BV2.5的线,那么是3*6=18个。2,M1和M2,应急照明线路是NHBV4*2.5的线,那么需不需要计算端子。如果要计算是不是2*4,8个端子。3,如图二是我们江苏的无端子外部接线定额,看定额只有2.5和6两种规格,想问下大家,那么我这个线路里面,M9回路是bv5*4的线,那么是不是不需要计算端子了。谢谢大家的回答。祝大家元旦快乐。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2,M1和M2,应急照明线路是NHBV4*2.5的线,要计算端子。是2*4,8个端子。
3,M9回路是bv5*4的线,要计算端子。套5个6平方的端子
坚持住
2014-12-31 22:50:55
-
1、需不需要计算接线端子,看施工图和甲方要求,回路BV线一般不需要端子;如果要计算是2*4,8个端子。
2、看定额只有2.5和6以内两种规格,M9回路是bv5*4的线,套6mm2以内即可。
2015-01-01 09:06:07
-
M1、2=2.5m2无端子8个,M3、4、5、6、7、8、=2.5m2无端子6*3=18个,M5=6m2无端子5个。
2015-01-02 16:11:30
-
截图无端子外部接线工程量2.5mm2内的为26个;4mm2内(执行定额子目6mm2内)的有5个。
2015-01-01 22:35:35