小明哥 2015-01-01 12:50:04 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1321查看 3回答
大部分柱墙计算结果不出来?
我在钢筋算量中导入图纸绘制柱,导入时柱子被导到暗柱中,我把暗柱都改到框架柱中,然后再导到图形算量中,计算的结果柱子几乎都不显示出来,请问这是为什么?;
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
汇总计算后,就是会有相应的数据的,当从图片上来看,就要做相应的点选构件进行查看。
2015-01-01 13:16:35
-
这是因为你的柱子合并到剪力墙中计算了,你可以在计算设置里修改将柱子单独计算不合并在剪力墙中计算
2015-01-01 17:52:47
-
说明你不懂软件的计算规则,同时你好像也不懂定额工程量计算规则,柱与剪力墙同宽或者单面出墙的,工程量按墙计算,也就是说,你的柱子工程量按照计算规则就应该计算到墙里,所以柱的工程量显示为零是对的,
6、墙:外墙按图示中心线(内墙按净长)乘墙高、墙厚以立方米计算,应扣除门、窗洞口及0.3m2外的孔洞体积。单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算。弧形墙按弧线长度乘墙高、墙厚计算,地下室墙有后浇墙带时,后浇墙带应扣除。梯形断面墙按上口与下口的平均宽度计算。墙高的确定:
(1)墙与梁平行重叠,墙高算至梁顶面;当设计梁宽超过墙宽时,梁、墙分别按相应项目计算。
(2)墙与板相交,墙高算至板底面。
2015-01-01 18:04:57
-
框剪结构,外墙有部分是剪力墙,部分是砌体墙,大部分是后期幕墙,我的问题是在计算外墙砌筑脚手的时候,
候紧紧是计算砌体墙的面积,还是说整个外侧面积(包含砌体墙、剪力墙和幕墙面积),因为外侧一圈都是搭设脚手并挂防护网的,按都按砌墙脚手是否可以(因为定额规定了砌墙脚手包含了一侧抹灰脚手)
-
想请教一下,通过图形算量如何提取外墙冷桥的量,外墙抹灰构件的计算结果有很多包括突出墙柱,平齐墙柱抹灰
抹灰工程量等等,外墙冷桥的量是其中哪些量组成的,还有图形算量的这些量包不包含二次结构,是不是二次结构的冷桥无法通过软件提取,只能手算呢?最后就是该怎么能大致估算一下冷桥的大致面积呢?谢谢您
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看