azhi425 2013-03-10 10:14:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1151查看 1回答
为什么梁的超高模板工程量这么大?
工程层高4m,在算梁模板超高时,超高模板工程量竟然是模板工程量的5倍?这是为什么?是我设置错了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。 超高面积的计算:用超高部分全部模板接触面积,套用超高部分最高点的定额基价,支撑超高的基价以m为单位,不足1m大于0.5m时按1m计价,小于0.5m时则不计价。如某工程钢筋混凝土墙的支撑高度为6m,则其超高面积按墙的净长乘以3.6m至6m的高度计算,定额基价按2m的超高基价计算。
2013-03-10 11:04:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看