背着十字架的狼 2015-01-03 11:14:10 | 北京市 安装 | 25618查看 2回答
感烟探测器带地址编码和不带地址编码的有什么区别?
感烟探测器带地址编码和不带地址编码的有什么区别? 分别在那种情况下适用?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,编码型感烟探测器由信号源直接向探测器供电,每个探测器可根据所在楼层、房间编入一个独一无二的地址编号,编码方式二进制电子编码,适用于总线制形式下的消防报警控制器。因为几十个探测器都跨接在一根(二总线)信号线路上,如果没有地址编码,消防报警控制器就不知道是哪一个探测器报的警。
二,非编码型感烟探测器是由DC24V电源线供电,适用于多线制形式下的消防报警控制器。由于每个探测器都有单独的线路,所以不需要编码,消防报警控制器也能知道是哪一个探测器报的警。2015-01-04 09:36:20
-
非编码型与编码型烟感探测器的工作原理都一样,区别是可编码与不可编码,非编码型烟感探测器一般使用在防火卷帘门上,如使用在楼层或其他区域则需配合消防监视模块使用。
编码型感烟探测器由信号源直接向探测器供电,每个探测器可编入一个编号,编码方式十进制电子编码,平常工作状态下工作等间隔闪烁。
非编码型感烟探测器是由DC24V电源线供电,经过监视模块获取烟感探测器运行状况,一个监视模块可带多个非编码烟感探测器,非编码型探测器一般用于小型火灾报警系统中。2015-01-03 12:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看