79****@qq.com 2015-01-05 11:03:04 | 山东省 其他专业 | 958查看 3回答
电气电线根数问题
系统图表明配电箱到照明是BV-3*2.5,灯到三联开关四根线,那么三联开关控制的这三排灯,灯到灯是几根线呢?第一排灯到第二排灯是不是5根线呢,第二排灯到第三排灯是不是4根线呢?请各位老师指点一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的分析是正确的;
2015-01-05 11:16:41
-
你的理解是对的,是4根线。
2015-01-05 11:12:10
-
统图表明配电箱到照明是BV-3*2.5(相线、零线、PE),灯到三联开关四根线,那么三联开关控制的这三排灯,灯到灯是3根线(开关出来的控制线、零线、PE),第一排灯到第二排灯是4根线(开关出来的控制2、3排灯的2根控制线、零线、PE),第二排灯到第三排灯是3根线(开关出来的控制第3排灯的1根控制线、零线、PE).
2015-01-05 11:19:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看