• 电气电线根数问题

    系统图表明配电箱到照明是BV-3*2.5,灯到三联开关四根线,那么三联开关控制的这三排灯,灯到灯是几根线呢?第一排灯到第二排灯是不是5根线呢,第二排灯到第三排灯是不是4根线呢?请各位老师指点一下

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的分析是正确的;

    根数

    2015-01-05 11:16:41 

  • 你的理解是对的,是4根线。

    2015-01-05 11:12:10 

  • 统图表明配电箱到照明是BV-3*2.5(相线、零线、PE),灯到三联开关四根线,那么三联开关控制的这三排灯,灯到灯是3根线(开关出来的控制线、零线、PE),第一排灯到第二排灯是4根线(开关出来的控制23排灯的2根控制线、零线、PE),第二排灯到第三排灯是3根线(开关出来的控制第3排灯的1根控制线、零线、PE.