逝水无痕 2015-01-05 17:38:33 | 江苏省 安装 | 2578查看 2回答
避雷网安装的疑问
如图一所示,¢12的热镀锌圆钢避雷带沿女儿墙明敷.那么是不是套用避雷网安装里面的沿折板支架敷设定额呢。图二,¢12的热镀锌圆钢避雷带沿屋面暗敷.这个该套用什么定额呢。3.沿混凝土块敷设是不是避雷网在屋面而不是女儿墙上才用到呢。还有个定额混凝土块制作,这个块数怎么算呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
¢12的热镀锌圆钢避雷带沿女儿墙明敷.不是套用避雷网安装里面的沿折板支架敷设定额。图二,¢12的热镀锌圆钢避雷带沿屋面暗敷.这个该套沿混凝土块敷设子目。定额混凝土块制作,这个块数从平面图的长度除以间距得到。
2015-01-05 18:16:26
-
如图一所示,¢12的热镀锌圆钢避雷带沿女儿墙明敷.那么是不是套用避雷网安装里面的沿折板支架敷设定额呢?是的,套用避雷网安装里面的沿折板支架敷设定额。
图二,¢12的热镀锌圆钢避雷带沿屋面暗敷.这个该套用什么定额呢。也是套用避雷网安装里面的沿折板支架敷设定额。如果有混凝土墩子,执行沿混凝土块敷设。
3.沿混凝土块敷设是不是避雷网在屋面而不是女儿墙上才用到呢。还有个定额混凝土块制作,这个块数怎么算呢。是的,一般用于屋面,由于怕直接固定在屋面破坏防水,所以用混凝土块,固定敷设。混凝土块按实际制作尺寸和图示尺寸计算。
2015-01-05 22:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看