Mr 高 2015-01-07 15:43:47 | 河南省 安装 | 14620查看 5回答
消防多线联动控制线属于强电还是弱电?
消防多线联动控制线属于强电还是弱电?消防多线联动控制线走强电桥架还是弱电桥架?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防多线联动控制线不属于强电也不是弱电,是消防电。消防多线联动控制线不走强电桥架也不走弱电桥架,走消防报警桥架。下图它们有各自的桥架;
2015-01-07 16:37:18
-
消防电属弱电,不论啥电走桥架都套2册桥架子目,穿管也是都套2册配管子目。
2015-01-07 19:05:05
-
消防多线联动控制线属于弱电。
消防多线联动控制线走弱电桥架。
其实是按消防系统的要求敷设的,具体参考消防系统图与平面图。都是
消防工程的子系统,一般是控制消防风机、电梯、消防水泵的。
2015-01-07 16:11:39
-
消防多线联动控制线属于强电还是弱电?消防电都是弱电
消防多线联动控制线走强电桥架还是弱电桥架? 这需要结合设计图,穿管或者桥架敷设规范都允许
2015-01-07 17:01:35
-
消防多线联动控制线属于弱电,信号控制联动系统均为弱电,电力配电控制系统均为强电系统。
消防多线联动控制线走弱电桥架,动力配电系统走强电桥架。强电和弱点不能在一起敷设。
2015-01-07 16:39:21