jjz001 2015-01-07 20:16:11 | 北京市 安装 | 3735查看 7回答
操作物超高费记取
比如说 楼层高6米,管道安装高度4.5米,支架为吊顶安装,采用定额计价。超高费是不是只记取支架安装,支架制作和管道安装不记取?请教各位大神了。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京的超高降效增加费与高层建筑施工增加费的计算方法不一样,所以与外省市的计算方法也就不一样,外省市的计算规则(合在一起)不适用于北京定额。
给排水均按3.6米层高以下编制的,超过3.6米时,其超过部分的人工工日乘以相应系数。
具体到你的问题,立管上超过3.6米的支架安装、超过3.6米的水平管安装、支架安装,这三部分的工程量单列,套子目时,用子目R(人工)*1.1 (超高系数)
2015-01-08 08:29:40
-
人工费、脚手架费用,分别计取。脚手架费用,有定额子目;人工费乘以系数。
2015-01-08 04:42:02
-
比如说楼层高6米,管道安装高度4.5米,支架为吊顶安装,采用定额计价。是只记取支架安装超高费,支架制作和管道安装高度没有达到定额规定的管道所以不能记取。
2015-01-08 07:16:37
-
你好,你可以看看定额说明中,支架按各章节的对应支吊架计取超高费用
1、消防管道
.超高增加费。操作物高度超过5m时,按超过部分的定额人工乘以以下系数。
标高(m)以内
8
12
16
20
20以上
超高系数
8
12
16
20
32
2、给排水管道
超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作高度)的定额人工费可参照下表计算:标高±(m)
3.6~8
3.6~12
3.6~16
3.6~20
超高系数%
8
12
16
20
3、通风空调
3.超高增加费(指操作物高度距离楼地面6m以上的工程)可参照人工费的8%计算。
4、工业管道不计取超过增加费
2015-01-08 07:27:34
-
你需要先判断是否超高,哪些工程量超高,再查阅当地有关超高的说明;以上是山东的解释,各地有不同,是否扣除起点以下工程量可能有所区别。
2015-01-08 08:15:31
-
人工费、脚手架费用,分别计取。脚手架费用,有定额子目;人工费乘以系数。
2015-01-08 08:18:28
-
超高费是指超过定额规定的操作高度这部分工程量都要记取。
你看看当地的定额说明规定的操作高度。
你这里支架制作不用记取。支架安装与管道安装如果超过定额规定的操作高度就要记取了(只记取超过的这部分)
2015-01-08 09:26:31