假行僧 2015-01-08 14:11:30 | 江苏省 安装 | 1632查看 2回答
关于消防系统模块的问题?
消防系统中模块按总线和多线划分,其中总线制的模块分为输入模块(报警接口模块)和控制模块(控制模块接口安装单输出,套定额时不区分模块接口的差异,例如i+o,2i+o都是控制模块同一定额同一单价) 多线制的模块就是 套控制模块接口安装多输出 请问这样理解对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是对的
2015-01-08 14:33:38
-
按有无输出分类。单输出或多输出;
其他均按报警接口。
2015-01-08 14:30:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看