追梦 2015-01-09 10:25:19 | 重庆市 其他专业 | 1893查看 2回答
电井内桥架还是钢管问题?
1、本工程26楼,一层说明进线走桥架到电井,顶层标注是由下层电井穿钢管引上到风机配电箱,那1层到26层在电井里面是桥架还是穿钢管? 2、1层到26层在电井里面是桥架,从26层到顶层穿钢管引上? 图纸其他地方也没有见说明?不知道是不是有其他情况?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电井应该有大样图的,里面应该有桥架的尺寸,配电箱的分布情况。你在仔细看看。真没有的话,就按进线桥架布置到26楼,在从26配50SC管到顶层
2015-01-09 12:51:12
-
那1层到26层在电井里面是桥架还是穿钢管?桥架
2、1层到26层在电井里面是桥架,从26层到顶层穿钢管引上?是的
图纸其他地方也没有见说明?看顶层平面图和系统图,高层建筑的设计都这样
2015-01-09 11:08:50