翠翠 2015-01-09 11:49:53 | 河南省 安装 | 2963查看 3回答
消防喷淋末端试水套子目问题
1、图纸上末端试水装置DN25的管下面接卫生间地漏,DN25的管的长度是不是要算到层底地漏处? 2、那三个是不是排气阀、压力表、末端试水阀?要分开套子目吗?定额上7-36 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 都包括什么?是不是这些管和阀门直接套一个7-36 就可以了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图纸上末端试水装置DN25的管下面接卫生间地漏,DN25的管的长度算到本层最近地漏处。
2、那三个是排气阀、压力表、末端试水阀,排气阀要分开套子目,定额上7-36 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 都包括闸阀2个,压力表1套,管需要统计到管道中,阀门、压力表直接套一个7-36 ,同时根据图纸设计情况核减定额中材料费(如上图应该核减DN25 闸阀1个),就可以了.
2015-01-09 12:28:47
-
1、图纸上末端试水装置DN25的管下面接卫生间地漏,DN25的管的长度是要算到层底地漏处。
2、那三个是自动排气阀、压力表、末端试水阀。自动排气阀要单独套子目计取,其他套定额上7-36 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 ,子目都包括压力表、末端试水阀。是这些管和阀门、压力表直接套一个7-36 就可以了。
如一些定额
2015-01-09 12:05:35
-
1、DN25的管的长度是算到地面距地漏200mm处;
2、排气阀套定额;
压力表、末端试水阀套7-36末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 即可。
2015-01-09 13:23:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看