千鸟 2015-01-10 10:44:28 | 河南省 安装 | 1605查看 4回答
关于给排水系统图入户部分的问题
如下图1、2、3分别是系统图、图例以及说明。1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?2、活接头是否单独套定额?不套的话它包含在那个定额中?依据是什么?3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?先谢谢各位老师了问题补充:忘了在第一张图中补充箭头,其实我想指的就是截止阀后边有点像Y型过滤器的东西,请问那个是不是活接头?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?
截止阀后边是Y型过滤器,不是活接头
2、Y型过滤器需要单独套定额,不在定额中含着的
3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?
不合适的,因为你在套用水表定额的时候,里面有一个闸阀,你可以改主材,但是不能把含量乘以2,需要另外单独套用一个阀门的定额
原因:水表里面的人工是含着那个阀门的,你乘以2以后,人工就少了,也就是没有安装第二个阀门的人工,所以需要你单独套用一个阀门的定额
2015-01-10 14:26:43
-
1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?不是,是过滤器
2、活接头是否单独套定额?不套的话它包含在那个定额中?依据是什么?包含定额的管件中,综合考虑,不需要单独计算
3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?先谢谢各位老师了
不可以,另一个阀门的工程量单独选用定额和主材
问题补充:
忘了在第一张图中补充箭头,其实我想指的就是截止阀 是的是DN50的,就按截止阀考虑,图纸有说明
2015-01-10 19:21:29
-
1、阀门后面Y型的是Y型过滤器不是活接头; 2、Y型过滤器要单独套定额计取; 3、水表定额包含一个阀门,另一个阀门要单独套定额计取,定额内的阀门可以按实际阀门型号和单价调整。
2015-01-10 13:15:20
-
如下图1、2、3分别是系统图、图例以及说明。
1、系统图中箭头所指不是活接头。
2、活接头不能单独套定额,不套的话它包含在丝扣阀门定额中,依据是每个丝扣阀门安装定额内都包括活接头材料费。
3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做不合适,应该在计价的时候把这个闸阀换为截止阀,另外再套一个截止阀安装子目。
截止阀后边有点像Y型过滤器的东西就是Y型过滤器,不是活接头,Y型过滤器单独套定额计价。
2015-01-10 15:05:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看