• 关于给排水的套管问题

    如下图,1、给水立管的套管我用的是钢套管,在计价时按室外焊接钢管延长米计算的。这样做合适吗?2、请问排水的那个“防水套管”该套什么定额呢?3、这个阻水圈是不是用水泥砌筑起来的?在计价时是否不用计算,已经包含在管道定额中了?

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、给水套管套价时套“室外钢管”定额,按延长米计算,是正确的。 2、防水套管套第六册《工艺管道》“刚性防水套管”定额。 3、阻火圈不是用水泥砌筑的,而是安装专用的阻火圈,在计价时不需要套定额已经包含在管道安装定额里,仅补充阻火圈主材即可。

    2015-01-10 12:40:03 

  • 你好:管道按大2号计算,套用焊接钢管室外安装子目

    2015-01-10 12:15:56 

  • 1、给水立管的套管用的是钢套管,在计价时按室外焊接钢管延长米计算的。这样做可以,如果有防水套管子目,最好套用,因为你那个说明3中就是防水套管。

    2、排水的那个“防水套管”该套定额,这个你可以在安装定额里面条件查询“套管”看看。

    3、这个阻水圈是用水泥砌筑起来的,在计价时是不用计算,已经包含在管道定额中了。

    焊接钢管

     

    2015-01-10 12:39:27 