tsmaxiaohui 2015-01-10 15:41:53 | 河北省 安装 | 4395查看 5回答
PVC电线管套河北定额的粘接还是插接
能具体说说为什么吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
PVC管敷设用管接头连接的都套插接的,只有那种100米一圈的盘管才套粘接的,03定额造价的文件这样说:刚性PVC管,连接方式为插入法连接,连接处涂专用胶合剂。半硬质阻燃管为聚乙烯管,连接方式为套接粘接法。
2015-01-17 14:35:28
-
PVC线管不能说河北的是套插接还是粘接,而是应该按实际连接方式选择定额子目,自己到现场具体施工部位看一下不就清楚了吗?闭门造车,会造成疑问越来越多,多去现场实际看看不断积累实战经验,做起业务才会越来越有底。
2015-01-10 22:40:25
-
1,插接式的与黏接式的PVC阻燃导管一个是插接,一个是套接。黏接式绝缘导管中的套接管,用比线管大一号的塑料管接头,然后再用胶粘。插接式绝缘导管直接插塑料管接头。这一种成品的材料,直接配管买的。实际施工时是按个买的套接头,两根管涂抹胶然后插入,这应该算是黏接式方法。插接和套接的明显区别就是一个用胶,一个不用胶。 PVC电线阻燃导管在暗敷时需用专用胶水粘接一般工程均套黏接式就行,插接式需设计或甲方有明确要求;另一般明敷设均要求采用插接式(黏接式只适用于暗敷设)。
2,根据所选定的施工方法。套取相应的定额。
2015-01-11 10:30:56
-
PVC电线管套河北定额的粘接还是插接
一般是这样的
如果是明配的执行:插接式明配定额子目。 如果是暗配执行:黏接式暗配定额子目 。
2015-01-10 21:13:50
-
PVC电线管套河北定额的粘接.PVC管材都是粘接。
2015-01-10 20:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看