• 独立基础上框架柱嵌固部位

    求各位大侠,独立基础嵌固部位从哪里算,还有地梁,地梁顶标高为-0.1。

    嵌固部位

    问题补充:嵌固部位是从-0.6处算起还是-0.1处还是正负0处?有没有规范或图集明确规定的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 独立基础嵌固部位是基础顶面

    2015-01-10 17:13:42 

  • 独立基础上框架柱嵌固部位是从-0.6处算起,也就是独基顶面。

    正负0

     

    2015-01-10 17:24:14 

  • 嵌固部位影响的是箍筋的加密范围,箍筋属于柱子的,就要区分,柱子与基础的分界线,所以是,基础的扩大面

    2015-01-10 17:57:16 

  • 求各位大侠,独立基础嵌固部位从哪里算,还有地梁,地梁顶标高为-0.1。

    独立基础嵌固部位从-0.6算起.

    答疑解惑

    2015-01-10 18:42:10 