漫步 2015-01-10 20:15:32 | 河南省 安装 | 3293查看 3回答
为什么砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管工作内容中没有切割空心墙体、刨沟?
1.为什么砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管工作内容中没有切割空心墙体、刨沟?什么时候用到这个定额 2.框剪结构中楼板都是现浇的,那沿顶敷设的穿线管还有暗敷在剪力墙里面的穿线管是否都要配合土建提前预埋,暗敷在填充墙里的部分为后期刨沟剔槽再与之前预埋的穿线管相接?还是暗敷在板和剪力墙里的都在后期刨沟剔槽?剪力墙上和楼板上剔槽好像不现实问题补充:补充问题1.河南2008定额,暗配刚性阻燃管工作内容中是有刨沟的,但是硬质聚氯乙烯没有刨沟,为什么?(不是二次装修)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管工作内容中没有切割空心墙体、刨沟,这是因为砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管工作都是随着结构主体同时施工预埋的,所以没有切割空心墙体、刨沟。只有维修、二次装修、修缮或者主体已完变更的时候,才用到这个定额。
2、框剪结构中楼板都是现浇的,沿顶敷设的穿线管还有暗敷在剪力墙里面的穿线管都是需要配合土建提前预埋,暗敷在填充墙里的部分,要根据砌体材料决定砌筑时预埋还是后期刨沟剔槽再与之前预埋的穿线管相接,比如空心砌块也是随着砌体砌筑埋设的,加气混凝土块砌筑后期刨沟剔槽埋设的。剪力墙上和楼板上剔槽本来就不现实,也不允许这个你可以看看施工规范要求。
2015-01-10 22:26:56
-
敷设管道不含凿槽和刨沟的费用,另套子目计算
2015-01-11 00:42:02
-
1、暗配定额在混凝土和砖墙中都是按预埋考虑的,所以没有刨沟工序;
2、在对已经完成的重新进行布管是要用刨沟定额,比如二次装修、房修、图纸变更等;
2015-01-10 21:04:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看