• 关于楼层消防端子箱的问题;

    住宅工程中,弱电平面图中在每层电井内设置一个消防接线端子箱,但是系统图中没有消防接线端子箱,何况每层平面图也没有什么消防报警系统;这些消防电话总线 、报警信号二总线 、液位信号线都是走电井内的电缆桥架一直通到屋面上,消火栓按钮直接启动消防泵信号总线是直接在墙面上走的,请问是否需要消防接线端子箱?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的。

    住宅工程中,弱电平面图中在每层电井内设置一个消防接线端子箱,但是系统图中没有消防接线端子箱,何况每层平面图也没有什么消防报警系统;这些消防电话总线 、报警信号二总线 、液位信号线都是走电井内的电缆桥架一直通到屋面上,消火栓按钮直接启动消防泵信号总线是直接在墙面上走的,消防接线端子箱就没有,可以不计。

    2015-01-11 09:33:33 

  • 如果只在顶层有消防系统其他楼层没有,应该取消消防接线端子箱。

    2015-01-11 09:34:35 

  • 1,每层平面图也没有什么消防报警系统;这些消防电话总线 、报警信号二总线 、液位信号线都是走电井内的电缆桥架一直通到屋面上,消火栓按钮直接启动消防泵信号总线是直接在墙面上走的。

    这样每层弱电井是不需要消防接线端子箱的。

    2,实际处理,如果是施工单位,你要看端子箱是否有钱赚的。如果有就按图纸和投标清单进行施工。按实结算。

    如果端子箱不赚钱,就出联系单甲方签字取消。

    2015-01-11 09:50:34 

  • 住宅工程中,弱电平面图中在每层电井内设置一个消防接线端子箱,但是系统图中没有消防接线端子箱,何况每层平面图也没有什么消防报警系统;这些消防电话总线 、报警信号二总线 、液位信号线都是走电井内的电缆桥架一直通到屋面上,消火栓按钮直接启动消防泵信号总线是直接在墙面上走的,请问是否需要消防接线端子箱?

    回复:估计是你只看了弱电平面图,没有看报警平面图而已;这些都是消防报警中的,现在高层住宅都有消防设计,消防端子箱是必须的,消火栓按钮起泵线应该是各个消火栓由底层引到顶层;建议对照消防报警平面图看看即可确认;你如果是总包水电施工单位,这些工程量可以不考虑。

    2015-01-11 21:25:12 

  • 计取一个,应该每层都有一个的,如果图纸中没有标明就不计算

    2015-01-12 11:18:28 