追梦 2015-01-11 18:24:04 | 重庆市 安装 | 1504查看 4回答
防雷接地急等电位算量问题
1、防雷接地系统是靠柱子主筋作引下线,楼顶用避雷网,防雷接地算量要计算那些工程量? 2、从顶楼到一楼的主筋都在土建中计算过了,防雷系统中还需要计算钢筋量吗? 3、引下线的接头焊接在土建中都按钢筋搭接计算了,在安装中还需要计算钢筋的焊接吗?问题补充:1、防雷利用主筋作引下线、利用圈梁主筋作均压环钢筋。有的人说计算钢筋施工费用,有的人说只计算接头焊接量?请大家再帮我解释一下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、防雷接地系统是靠柱子主筋作引下线,楼顶用避雷网,防雷接地算量要计算避雷网、引下线、接地母线、接地体、断接卡子箱工程量。 2、从顶楼到一楼的主筋都在土建中计算过了,防雷系统中还需要计算钢筋量,不计主材。 3、引下线的接头焊接在土建中都按钢筋搭接计算了,在安装也要计算。
2015-01-11 18:34:16
-
计算的工程量有 避雷网,避雷引下线,接地母线,断接卡子,接地跨接线
避雷网按图纸算量就好了, 避雷引下线是利用柱子主筋,只需要算引下线的长度,因为钢筋在土建中已经算了,焊接的接头不用算了,定额已算在内了。接地母线分两种,一种是利用基础钢筋焊接作为接地母线,一种是绕基础用扁铁焊接地母线,这都是算长度的。断接卡子就是室外用来测试避雷电阻的,一般就四个角有。接地跨接线是指各种各种金属管道、桥架、配电箱柜、高层的金属窗等与总等电位或接地母线连接的线或扁铁,以10处为单位计算。另外,引下线的主筋与基础的焊接也是以10处为单位计算。如果工程设计每隔几层有均压环,也应以长度计算
2015-01-11 20:36:37
-
1、防雷接地算量要计算避雷网(沿女儿墙敷设)、引下线(一般沿柱主筋引下)、接地母线(40*4扁钢,利用圈梁做均压环)、接地体、断接卡子箱工程量。
2、高层建筑利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,安装定额中没有主材,安装中只计算电工焊接的费用。
3、柱主筋与圈梁钢筋焊接,土建绑扎钢筋时,电工随时进行焊接,安装计算。
2015-01-12 10:11:48
-
1、防雷接地系统是沿柱子主筋作引下线,楼顶用避雷网,防雷接地算量要计算的工程量有避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下、避雷引下线敷设 断接卡子制 作安装、避雷网安装 沿墙板 支架 敷设、避雷网安装 柱主筋与 圈梁钢筋 焊接 (每10处)。
2、从顶楼到一楼的主筋都在土建中计算过了,防雷系统中不需要计算钢筋量,只计算你的焊接量。
3、引下线的接头焊接是安装的工程量不是封建的需要计算钢筋的焊接。
2015-01-12 11:22:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看