千鸟 2015-01-11 20:59:27 | 河南省 安装 | 1445查看 3回答
关于图纸接地线的问题
如下图。1、请问图1说明中的25MM2的铜导线(图1中黄色字体)是什么BV1*25吗?2、请问说明中说到基础垫层中预埋环形闭合的40*4的扁钢是不是就是指图2中突出建筑物的那一小节?3、是的话既然是环形闭合,但图2中只有一截外伸+埋地未见闭合啊,是我理解的不对吗?请问这个工程量该如何计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问图1说明中的25MM2的铜导线(图1中黄色字体)是什么BV1*25吗?
是BV1*25的。
2、请问说明中说到基础垫层中预埋环形闭合的40*4的扁钢是不是就是指图2中突出建筑物的那一小节?
不是。是指整个下面这种线的。
3、是的话既然是环形闭合,但图2中只有一截外伸+埋地未见闭合啊,是我理解的不对吗?请问这个工程量该如何计算?
不对。
伸出室外的部分按照说明计算,室内按照环形总长度计算。
注意这里的环形与弓形,并不一定是指圆与圆弧形的。理解为一周或四周一圈就可以了。
其实就是我们常说的基础接地环网。
2015-01-12 09:48:46
-
1、图1说明中的25MM2的铜导线(图1中黄色字体)是BV1*25。
2、请问说明中说到基础垫层中预埋环形闭合的40*4的扁钢是指整个下面这种线:
。
3,、2问中的40*4扁钢是成环的,伸出墙外的是放电端,事成环以外的部分。
2015-01-12 10:07:05
-
1、图1说明中的25MM2的铜导线(图1中黄色字体)就是BV1*25。
2、说明中说到基础垫层中预埋环形闭合的40*4的扁钢是指蓝色线
3、图2中有一截外伸+埋地是外接接地母线用的,如果接地电阻达不到设计要求时用的。
2015-01-12 11:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看