冰雨 2015-01-12 08:45:10 | 江苏省 安装算量GQI | 1029查看 2回答
关于消防按钮的问题?
图纸设计连接消防按钮的线是二根报警信号总线和5根消火栓按钮直接启动消防泵信号总线;请问是否设计错误?消防按钮应为6根线(二根报警信号总线、二根起泵线、二根反馈线)现在图纸上怎么7根线,还有一根是什么线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计有误,消火栓气泵按钮必须连接报警信号总线,共6根线;
2015-01-12 10:04:02
-
消火栓起泵线一般用四芯线即可,信号线就近从探测器引过来即可;估计是你的设计起泵线为五芯了,多一根无用。
2015-01-12 13:46:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看