• 关于消防按钮的问题?

    图纸设计连接消防按钮的线是二根报警信号总线和5根消火栓按钮直接启动消防泵信号总线;请问是否设计错误?消防按钮应为6根线(二根报警信号总线、二根起泵线、二根反馈线)现在图纸上怎么7根线,还有一根是什么线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计有误,消火栓气泵按钮必须连接报警信号总线,共6根线;

    消火栓按钮

    2015-01-12 10:04:02 

  • 消火栓起泵线一般用四芯线即可,信号线就近从探测器引过来即可;估计是你的设计起泵线为五芯了,多一根无用。

    2015-01-12 13:46:44 