追梦 2015-01-12 09:04:28 | 重庆市 安装 | 1268查看 3回答
防雷接地系统工程算量问题
1、高层建筑利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,钢筋量在土建现浇钢筋中已经计算了,在安装防雷接地时不用计算钢筋材料费了,那还需要计算应下线的施工费吗?为什么? 2、土建中钢筋都浇筑好了,安装的防雷系统的时候也没办法对柱主筋与圈梁钢筋焊接,那么计算柱主筋与圈梁钢筋焊接安装费用吗?为什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、高层建筑利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,安装定额中没有主材,安装中只计算电工焊接的费用。所以要套这两项定额。2、柱主筋与圈梁钢筋焊接,土建绑扎钢筋时,电工随时进行焊接。
2015-01-12 09:21:38
-
必须计算引下线啊,不记取就漏项了,因为引下线是另外一个专业和工程的工作内容,不可混为一谈。
2015-01-12 09:15:29
-
你好:凡是利用柱筋、圈梁钢筋的均不再计算钢筋的材料费。柱主筋与圈梁钢筋焊接等的安装费用要计算的,它们的焊接是在没有浇筑砼前焊接的。
2015-01-12 09:12:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看