• 风管保温公式

    设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ*L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 疑问:1. 请问0.0082——捆扎线直径或钢带厚指的什么,我们在风管橡塑和玻璃保温中能用到这个数吗? 2.请高手把这个公式换算成矩形风管保温面积计算公式?非常感谢! 3.矩形风管怎么换算成圆形风管呢?谢谢指教! 4.能列一下套公式明细吗?风管1000*400 橡塑保温 厚度3CM, 5.这个公式已经包含了法兰面积,不需要在另行计算了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ*L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

    1. 0.0082——捆扎线直径或钢带厚指的是捆扎保温层用的,我们在风管橡塑和玻璃保温中能用到这个数。

    矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算,圆形按园半径加一个保温厚度作为半径 ,其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数3.3%(即保温厚度*1.033)。

    通风空调风管橡塑板保温体积计算公式:矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033

    圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度*保温厚度*1.033