逝水无痕 2015-01-12 17:30:03 | 江苏省 安装 | 1950查看 2回答
关于弱电线路
我看了一个弱电线路,如图一所示是通信系统图,图二是有线电视系统图。图三是户内信息配线箱。疑问如下。1,图一底层到四层是2SC40,是不是说垂直方向有两根管子,里面是电话线和网络线,电话线和网络线是5类缆,可以放在一根管子里面吗?2,图二所示底层到4层也是是2SC40,是不是同理,里面都是SYWV-75-9的线。5类缆和有线电视线不能放在一根管子里面。3,那么是不是在底层到四层垂直方向有4根管子呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个弱电线路,如图一所示是通信系统图,图二是有线电视系统图。图三是户内信息配线箱。
1、图一底层到四层是2SC40,是说垂直方向有两根管子,里面是电话线和网络线,电话线和网络线是5类缆,不可以放在一根管子里面。
2、图二所示底层到4层也是2SC40,是同理,里面都是SYWV-75-9的线。5类缆和有线电视线不能放在一根管子里面。
3,那么是在底层到四层垂直方向有4根管子。
2015-01-12 20:58:37
-
1,根据系统可以判断,底层到四层为2SC40,在上去是1SC40。这些是弱电系统的垂直总管道的。
一般来说并不是各系统图里的管子累加的。入户管是要按系统图分开计算的。
就像在弱电井使用桥架,所有弱电线都在桥架里敷设,是一个道理的。
还有就是要看设计说明和各系统设备箱的安装位置(平面图)来进一步判断是否确实要分开计算垂直总管的。
2,弱电线缆是可以共管敷设的,比如你的系统图每户进户管只有1根的。进户线都是共管的。
2015-01-13 09:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看