• 柱脚手架的计算

    专家好: 定额解释:各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等,均需单独计算脚手架 我想问一问:这里所说的各种独立柱,是不是包括了已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的独立柱。 请您帮我看看下图中的Z2(图中画红圈的)是不是需要单独计算柱脚手架。 谢了

    柱脚

    问题补充:图中Z2的梁下是没有墙的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    由于计算了外脚手架,较为合理的办法是,该柱只计算两面脚手架工程量。

    2013-03-25 11:33:45 

  • Z2(图中画红圈的)是不是需要单独计算柱脚手架? 是的,需要计算柱脚手架。一般框架结构柱是需要单独搭设脚手架,单独先浇筑的。