踏雪寻梅 2013-03-25 11:16:08 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 957查看 2回答
柱脚手架的计算
专家好: 定额解释:各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等,均需单独计算脚手架 我想问一问:这里所说的各种独立柱,是不是包括了已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的独立柱。 请您帮我看看下图中的Z2(图中画红圈的)是不是需要单独计算柱脚手架。 谢了问题补充:图中Z2的梁下是没有墙的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于计算了外脚手架,较为合理的办法是,该柱只计算两面脚手架工程量。
2013-03-25 11:33:45
-
Z2(图中画红圈的)是不是需要单独计算柱脚手架? 是的,需要计算柱脚手架。一般框架结构柱是需要单独搭设脚手架,单独先浇筑的。
2013-03-25 12:59:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看