Edi.J 2015-01-13 22:20:51 | 湖南省 其他专业 | 11810查看 3回答
柱的模板面积计算
柱的模板面积在计算的时候,参照计算规则是按砼与模板的接触面积,那么需要扣除与梁板的接触面,那么在计算柱的超高的时候是否要扣除与梁板的接触面积呢?我看了千赢官网首页登录入口的默认计算规则是不扣除与梁板的接触面的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程量计算规则
6、柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头与砖接触部分,均不计算模板面积
根据湖南的模板计算规则,模板是计算实际接触面积的,那么就需要扣除与梁板接触的面积了。
四、现浇砼梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量按超高的项目计算。支模高度计算应符合以下规定:
㈠、柱、墙支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按层高。
㈡、有梁板(不包括整浇一起的框架梁、单包括整浇一起的其他梁)、平板支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按层高。
㈢、单独的梁(包括框架梁)支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至梁底;楼层按楼板面(或梁面)至梁底。
超过模板面积,在3.6以上出现柱与梁板接触的也要扣除的,不扣除就不叫实际接触面积了
千赢官网首页登录入口的计算规则是需要手工修改的,按照规则自己修改一下就可以了
2015-01-13 22:40:13
-
你好:应该需要扣除上述梁板的接触面积。
2015-01-13 22:25:18
-
柱的模板面积在计算的时候,参照计算规则是按砼与模板的接触面积,需要扣除与梁板的接触面,同样在计算柱的超高的时候是要扣除与梁板的接触面积。 千赢官网首页登录入口的默认计算规则是不扣除与梁板的接触面的,可以修改计算设置扣除梁板的接触面积
2015-01-13 22:26:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看