• 电缆铺砂盖砖的问题?

    1、电缆在直埋的情况下,是否需要铺砂盖砖?规范哪有规定?忘截图或提示规范文件号,感谢! 2、电缆在穿过路面的时候穿套管时,仍然需要铺砂盖砖吗?为什么呢?我是新手谢谢大家,我在电气验收规范上根本找不出来,必须要铺砂盖砖,所以我一般都只是套个电缆沟挖填
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆在直埋的情况下,是否需要铺砂盖砖?规范哪有规定?忘截图或提示规范文件号,感谢!

    按照规范要求必须铺砂盖砖

     2、电缆在穿过路面的时候穿套管时,仍然需要铺砂盖砖吗?为什么呢?我是新手谢谢大家,我在电气验收规范上根本找不出来,必须要铺砂盖砖,所以我一般都只是套个电缆沟挖填

    套管后也要铺砂盖砖的

    2015-01-14 10:13:13 

  • 1、电缆在直埋的情况下,一般需要铺砂盖砖,这种做法有设计注明 2、电缆在穿过路面的时候穿套管时,就不需要铺砂盖砖了,铺沙盖砖的作用就是为了保护电揽,套管就起到保护电揽的作用了,所以不需要

    2015-01-14 10:14:11 

  • 电缆在直埋时需要铺砂盖砖保护,或穿管保护。二者只能选择其一,不能又铺砂盖砖又穿管。(建筑电气通用图集92DQ4第57、58、59页)

    套管


    路面




    2015-01-14 13:44:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!