123 2015-01-14 14:34:11 | 河北省 土建 | 3782查看 1回答
什么时候用型钢悬挑脚手架
河北工程,12层的医院,首层层高43.98米,二层层高3.98米,三层层高4.45米,四层层高4.22米,其它层层高3.9米,总檐高为48.27米,我想问从几层开始使用型钢悬挑脚手架?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、悬挑脚手架显然成本高于落地式脚手架,但是规范规定双排落地外架最大搭设高度不得大于50米(当然一般不会搭设这么高),超过这个高度的就要用到悬挑脚手架,这是从力学的角度考虑,可以分担上部架体的自重和施工荷载。但是实际操作过程中因施工需要(如地下室回填土,地面管井施工或者做保温层需要)从第二或者第三层就开始做悬挑脚手架,这样有两个好处:1,方便施工;2,美观,当然悬挑架做好后把下面的落地架拆掉,现场看上去很整洁,对文明工地评比大有好处。
二、悬挑架不超过20米。这是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,的文件规定。可以不专家论证直接搭社。
一般从上往下算。20米算一次。剩下不到50米,留给落地架。当然,还要结合层高等因素。
根据你的层高,从第八层开始搭设型钢悬挑脚手架。
2015-01-14 15:01:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看