勇者 2015-01-14 20:00:44 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1930查看 2回答
请问以下柱表中的箍筋如何设置?
1.中部、端部、节点内的箍筋? 2.另请教:钢筋总说明中提到直径>=6的钢筋采用三级钢;而地下室剪力墙的大样有用到一、二级钢。那我应该以大样图为准还是以总说明?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.中部、端部、节点内的箍筋?
中部是指除上下加密区的中间部位
端部自然是指上下加密区的部位
节点内是指竖向构件与水平构件相交的部位2.另请教:钢筋总说明中提到直径>=6的钢筋采用三级钢;而地下室剪力墙的大样有用到一、二级钢。那我应该以大样图为准还是以总说明?
应该以大样图为准2015-01-14 20:10:10
-
当设计对箍筋的“端部、中部、节点”没有特殊要求时,就可以直接用A8-100/200输入,软件就可以识别按钢筋图集要求计算;
钢筋都是要根据设计要求施工和计算,至于设计要求的柱和剪力墙不同时,是可以在相应的构件属性中输入设置的。
2015-01-14 20:30:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看