xxlong 2015-01-15 12:09:41 | 重庆市 安装 | 1117查看 6回答
给排水图 每层预留问题 就是 比如DN25每层系统图上横出来一点,平面图上又没有
如题,这个应该只是初步安放,就是 比如后期装修或者 什么 业主自己确定的范围,现在 问题就是 ,系统图上横出来一段 有些还有水表,但是 平面图上什么也没有画 就是竖直的一根立管,问 具体算量的时候 每层楼横着的 那部分是否考虑一点呢 ,那些水表需要计算么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水表、阀门、横管、分户立管都要安装,计算;
2015-01-15 14:46:55
-
你好:应该很清楚了立管及水表都安装管井内,从水表处引入到各户即可,即进入户内。
2015-01-15 17:01:11
-
这个需要看建设单位的要求了,一般情况下给排水管道是需要安装到位,也就是说包括水表在内都要安装好,只是卫生器具可以不安装,
2015-01-15 14:13:36
-
应该依据图纸说明去干。还有一个就是必须安装到水表。
2015-01-15 14:23:05
-
1、管道整体走向看系统图,管道工程量要安装平面图计算。
2、水表、阀门的个数在系统图上数;洁具的数量在平面图上数。
3、图纸上画的就是管道只安装到水表结束,水表以后的洁具什么的不在施工范围内,但水表个数要计算。
2015-01-15 14:32:07
-
如题,这个应该只是初步安放,就是 比如后期装修或者 什么 业主自己确定的范围,现在 问题就是 ,系统图上横出来一段 有些还有水表,但是 平面图上什么也没有画 就是竖直的一根立管,具体算量的时候 每层楼横着的那部分不考虑管道,只考虑一个阀门,阀门后有水表(热量表)、过滤器需要计算。
2015-01-15 14:40:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看