逝水无痕 2015-01-15 17:44:46 | 江苏省 安装 | 675查看 2回答
关于电缆的问题
图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,是不是有两根钢管,一根钢管水平再往上到上一层的AL21,还有一根水平往下到AL11呢?1,这个图一里面的小方框是什么,该怎么计算,套取什么定额呢?。2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到二层哪里呢?,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6又应该计算多少长度呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,不是有两根钢管,就一根钢管,那是YJV5*10分接YJV5*6线分别通到AL21、AL11。1,这个图一里面的小方框是接线盒,按个数计算,套取接线盒定额。2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到第一个接线盒,也就是AL11的位置,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6应该计算的长度就是AL11配电箱预留长度以及AL11到AL21及AL21配电箱预留长度。
2015-01-15 21:36:58
-
图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,是不是有两根钢管,一根钢管水平再往上到上一层的AL21,还有一根水平往下到AL11呢?
是的,1SC40往上到二层;1SC25水平到AL11
1,这个图一里面的小方框是什么,该怎么计算,套取什么定额呢?。
是过线盒或接线盒;如无特殊说明就是指86型接线盒的。
直接套取接线盒定额可以了。
2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到二层哪里呢?,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6又应该计算多少长度呢。
竖向YJV5*10计算到二层接线盒的位置;
YJV5*6又应该计算:接线盒到各层AL箱。
2015-01-16 13:19:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看