逝水无痕 2015-01-15 18:08:32 | 江苏省 安装 | 5123查看 1回答
关于楼梯间的照明线路
楼梯间的照明是NHBV4*2.5的线,图一来的线,是4根,为什么从开关到灯具是4根线。灯具的左边写着6根线,是不是4跟NHBV的线,以及2根其它线(这两根线从哪里来,为什么也跟着上二层呢?是否控制二层灯具)。2,图二为什么是7跟线呢,有4根线,我知道,还有3根线是从哪里出来的,分别控制什么灯具呢。右侧的单联双控开关,没有标注是不是3根线呢。它控制哪个灯具呢。3,同理,图三,那个双控开关怎么又是5根线呢。就是楼梯间的照明 一直没有弄的清楚。谢谢大家的回答。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼梯间的照明是NHBV4*2.5的线,图一来的线,是4根,为什么从开关到灯具是4根线。
答:从灯具到开关是三根控制线和一根相线,所以是4根
灯具的左边写着6根线,是不是4跟NHBV的线,以及2根其它线(这两根线从哪里来,为什么也跟着上二层呢?是否控制二层灯具)。
答:上二层里面有三根控制线和一根相线另外还有一根N线和一根PE线,所以是6根;
2,图二为什么是7跟线呢,有4根线,我知道,还有3根线是从哪里出来的,分别控制什么灯具呢。右侧的单联双控开关,没有标注是不是3根线呢。它控制哪个灯具呢。
答:7根线是另外多了一根应急照明相线,其余跟6根的一样。
3,同理,图三,那个双控开关怎么又是5根线呢。就是楼梯间的照明 一直没有弄的清楚。谢谢大家的回答。
答:5根线里面实际是应急照明就是4根线,另外一根是楼梯间吸顶灯的控制线。
2015-01-16 11:28:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看