493871147@qq.com 2015-01-16 16:11:01 | 广东省 其他专业 | 2563查看 4回答
承台两边钢筋的保护层厚度
你好,请问图纸中总说明说的是直接与土体浇筑的构件,混凝土的保护层厚度不小于70cm,这是不是说明承台两边钢筋的保护层厚度是70cm
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:当不支模板或砖胎膜时,应增加到保护为每侧70mm。你的70cm可能有误。
2015-01-16 17:45:16
-
地下工程没有垫层的混凝土构件保护层为70mm,
保护层与支模板无关系,支模板与挖土宽度有关。
2015-01-18 00:18:59
-
那如果是支模板和砖胎膜的情况下呢,保护层的厚度是多少
——:一般基础的保护层厚度是40mm的
2015-01-19 15:17:57
-
地下工程没有垫层的混凝土构件保护层为70mm,也就是说承台下部如没有垫层应该用70来计算,上部应该仍用40来计算,在软件输入是可以取均值55来输入,算出来的钢筋长度应该是正确的。
2015-01-19 08:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看