• 关于楼梯间照明的疑问。

    楼梯间照明系统图是BV3*2.5。想问下大家,以下是我的理解不知道对不对,希望大家指正。图一是一层,管线从配电箱出来,走到灯具,一路走去右侧单联双控开关,单联双控开关分出两根线(一共3根线,一根进,两根控制),经过灯具但不控制这个灯具,走左侧管子向上到二层。还有左侧是单联单控开关,一路进,再出去一根线控制一层的这个灯具。因此加起来是2(从单联双控开关来的),一根火线,一根地线,一根零线,和一根从单联单控开关到灯具的控制线,应该是6根线。但是一层到二层的立管里面应该是5根线。2,从一层右侧单联双控开关出来的两根线,到第二层的左侧开关为止。图二是二层,二层左侧的单联双控开关,应该是和一层右侧的单联双控开关控制的是二层平面图上面的的一个灯,对吗。二层的单联双控开关到上面的灯具是3根线,一根火线,一根零线,一根地线。以上类推。我的理解对吗。谢谢大家。也就是两个单联双控开关控制一个灯,从一层单联双控开关走两根控制线到二层单联双控开关,而二层的开关到一层(其实就是底层到一层中间)的灯具只要一根控制线就可以。两个开关实现了控制一个灯具。我的理解对吗。谢谢大家,

    立管

    配电箱

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:一层的理解正确,二层以上左面开关到灯也是6根线,右面3根线是对的,6根线是火线一根给右面的双控开关(这根线不管是火线或零线必须得有)保证满足双控开关处是三根线的条件,零线一根,PE线一根,灯的控制线一根,双控开关返回线二根。