• 电气工程电缆问题

    电气工程中BYJ-2*2.5+ E2.5 +U2.5中的U2.5是什么意思?应该算几根线? 套定额怎套?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    气工程中BYJ-2*2.5+ E2.5 +U2.5中的U2.5是什么意思?表示强制点亮线 应该算几根线?4根 套定额怎套?BYJ铜芯交联聚乙烯绝缘布电线,按照照明线穿管考虑

    2013-03-18 10:28:34 

  • 一个算1根4芯2.5的电缆,套2.5的电缆定额即可

    2013-03-19 00:38:52 

  • 算 四 根线 是肯定的 ,至于 E2.5 +U2.5 ,建议不要猜,打电话问一下设计,具体是什么线 ,通向哪里,问明白

    2013-03-20 19:17:19 

  • 电气工程中BYJ-2*2.5+ E2.5 +U2.5中的U2.5是什么意思?应该算几根线? 套定额怎套? 是不是在应急照明的,,要算4根2.5,,定额套管内穿线

    2013-03-18 12:50:56 