采菊乐 2015-01-18 14:08:56 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1344查看 6回答
有梁筏板基础筏板钢筋怎么布置到筏板外面了
筏板上口与承台梁平齐,筏板300高,承台梁1500高,画上承台梁后外伸承台梁部分的筏板筋就到筏板外面了,不知是什么原因?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-01-19 09:05:02
-
你筏板筋按筏板的面积来画,它就会在筏板的范围内呀
2015-01-18 14:17:56
-
筏板钢筋必须不在筏板内部的,超出筏板你也无法布置的,看你的截图,你的筏板钢筋不是布置到外面的,是该筏板与其他构件接触(比如承台,条基等),是筏板钢筋伸到其他基础构件的锚固长度
2015-01-18 21:01:53
-
点击钢筋查看你的布筋范围。。修改下就可以的。。
2015-01-18 14:20:08
-
筏板上口与承台梁平齐,筏板300高,承台梁1500高,画上承台梁后外伸承台梁部分的筏板筋就到筏板外面了,不知是什么原因?
答:。。。你的设置乱了,按下图改正为0,就不会出筏板边线了。
2015-01-18 14:32:36
-
看看你的筏板主筋的属性是怎么样的
2015-01-18 14:54:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看