• 请问小区供热管道应该套安装定额还是市政定额?

    我是刚做审计,有一个工程,分两部分,有一次网和二次网。以我的理解一次网是热力公司到换热站的部分,二次网是换热站到用户的部分。对吗?现在有预制直埋保温管,是应该套安装定额呢还是套市政定额呢?求解释原因,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有一个工程,分两部分,有一次网和二次网。

    一次网是指热力公司到换热站的部分,二次网是换热站到用户的部分。

    现在有预制直埋保温管,这个管属于一次网的可以套市政的,属于二次网的可以套安装定额

    2015-01-19 16:59:32 

  • 个人认为换热站到用户的就是安装定额

    热力公司到换热站的属于市政管网

    2015-01-19 17:00:11 

  • 一次网是热力公司到换热站的部分,二次网是换热站到用户的部分。对的。现在有预制直埋保温管,换热站到用户的部分是应该套安装定额;不是套市政定额。

    2015-01-19 17:08:38 

  • 有一个工程,分两部分,有一次网和二次网。以我的理解一次网是热力公司到换热站的部分,二次网是换热站到用户的部分。对吗?现在有预制直埋保温管,是应该套安装定额呢还是套市政定额呢?

    一次网是热力公司到换热站的部分,二次网是换热站到用户的部分,一次网内的预制直埋保温管套用市政定额,二次网中的预制直埋保温管可以按安装定额.

    2015-01-19 19:27:39 

  • 1、集中供热工程从热源厂外第一块流量孔板、管件或焊口起,至采暖用户的户外第一个阀们、进户装置的第一个接头零件或建筑物墙外1.5m处止。

    所以一次网:热力公司到换热站的部分,是市政工程,套市政定额。

          二次网:换热站到用户的部分,是安装工程,套安装工程。

    2015-01-20 08:46:58 

  • 小区以内属于室外官网,不属于市政工程,只有在小区外才属于市政工程

    2015-01-19 17:39:41 

  • 2.集中供热工程从热源厂外第一块流量孔板、管件或焊口起,至采暖用户的户外第一个阀们、进户装置的第一个接头零件或建筑物墙外1.5m处止。在此区域内为市政工程,此区域外为安装工程。

    2015-01-19 23:36:58 

  •    有一个工程,分两部分,有一次网和二次网。以我的理解一次网是热源厂到换热站的循环管道,二次网是换热站到用户的部分。对的。现在有预制直埋保温管,是应该套市政定额。市政定额解释:集中供热工程从热源厂外第一块流量孔板、管件或焊口起,至采暖用户的户外第一个阀们、进户装置的第一个接头零件或建筑物墙外1.5m处止。在此区域内为市政工程,此区域外为安装工程。

    2015-01-20 00:20:19 