RRR 2015-01-19 17:10:47 | 山东省 安装算量GQI | 1774查看 4回答
自动喷淋的接头跟支管处没有说明短立管长度,那么短立管如何计取长度
有关的只有图上的信息
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:预算中喷头立管本来就是变量,可以暂按一个数据计算即可,比如300mm或500mm都可以;结算据实调整;因此在识别过程中,建议喷头立管单独定义一个构件,工程量更清晰,以后调整更方便。
2015-01-19 22:31:33
-
没有说明一般暂时按照300mm计算,在编制说明说清楚,可以在结算时据实调整
2015-01-19 17:37:27
-
自动喷淋的接头跟支管处没有说明短立管长度,那么短立管一般按0.5米计取长度。
2015-01-20 00:08:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看